VasilevGN

Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение VasilevGN »

Здравствуйте. Появилась необходимость подключения к мониторингу КСУ Муссон, подключение таких КСУ согласно типовой схемы ЦСС осуществляется по интерфейсу RS-485 через плату СМЦС. По станции установки КСУ нет СМК-30. Есть ли возможность подключения и мониторинга данного КСУ через МДК-М5. Или имеются ли какие-то возможности средствами "Пульсар" "подтянуть" интерфейс RS-485 этого КСУ к плате СМЦС другой станции.
Грибань Михаил

Re: Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

VasilevGN писал(а):Или имеются ли какие-то возможности средствами "Пульсар" "подтянуть" интерфейс RS-485 этого КСУ к плате СМЦС другой станции.
Через МДК проброс RS-485 на СМЦС - задача нелогичная и такой возможности нет, но МДК-М3 позволяет подключать компрессорные установки, используя "сухие" контакты и контакты, находящиеся под напряжением, контроллируя расход воздуха по "качкам". Эта схема и настройки рассмотрены в РЭ МДК-М3.
VasilevGN

Re: Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение VasilevGN »

Через МДК-М3 все понятно, вопрос не в этом. Дело не в логичности или нелогичности задачи. При подключении КСУ "Муссон" через плату СМЦС появляется доступ к окну мониторинга КСУ, в котором отображаются показатели КСУ «Муссон-Н». Также через меню канала доступно окно настройки КСУ «Муссон-Н» и окно состояния. То есть осуществяется полноценный мониторинг КСУ. Если по станции нет СМК и ставить не планируется - можно ли такие же возможности доступа к КСУ получить другими способами, с использованием средств "Пульсар".
Пинчук Андрей

Re: Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

VasilevGN писал(а):Через МДК-М3 все понятно, вопрос не в этом. Дело не в логичности или нелогичности задачи. При подключении КСУ "Муссон" через плату СМЦС появляется доступ к окну мониторинга КСУ, в котором отображаются показатели КСУ «Муссон-Н». Также через меню канала доступно окно настройки КСУ «Муссон-Н» и окно состояния. То есть осуществяется полноценный мониторинг КСУ. Если по станции нет СМК и ставить не планируется - можно ли такие же возможности доступа к КСУ получить другими способами, с использованием средств "Пульсар".
Как вы должны понимать, "средства Пульсар", это СМК-30 с соответствующими платами.
Грибань Михаил

Re: Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

VasilevGN писал(а):можно ли такие же возможности доступа к КСУ получить другими способами, с использованием средств "Пульсар".
Пока только через СМЦС. Если у КСУ есть RS-485, а у вас на станции - МДК-М5Т, то, в принципе, при формировании вами совместно с ЦСС Технического задания для ООО "Пульсар-Телеком", и последующего согласования с нами, возможно рассмотреть введение поддержки этого оборудования через указанный стык. Либо ждать реализации 9ПК, в котором рассматривается введение аналога СМЦС с EtherNet-стыком от ООО "Пульсар-Телеком".
VasilevGN

Re: Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение VasilevGN »

А на какое максимальное расстояние можно "подтянуть" КСУ к плате СМЦС по интерфейсу RS-485?
Грибань Михаил

Re: Подключение КСУ Муссон к МДК

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

VasilevGN писал(а):А на какое максимальное расстояние можно "подтянуть" КСУ к плате СМЦС по интерфейсу RS-485?
По стандарту - 1200м максимум. Что же получится на самом деле - неизвестно, т.к. на дальность влияют: условия прокладки интерфейсного кабеля, помеховая обстановка, характеристики кабеля, согласование волнового сопротивления, скорость обмена и т.д.
Ответить