добрый день
у поставил в один модуль установочный МДК 4 штуки МДК-М1 и 1 МДК-М3..они как положено засветились в АРМ, мониторяться..для проверки подлючил еще два модуля МДК-М3...но они так и не хотят устанавливать соединение с СМЦС-4 (светодиод СОСТОЯНИЕ горит красным)..при этом др модули , ранее установленные, все также мониторятся..что может быть ? что сделать???
Мониторинг МДК-М3
Re: Мониторинг МДК-М3
можно ли на одну din-рейку "сажать" более одного МДК-М3 и МДК-М5?? не может ли здесь крыться моя проблема???
Re: Мониторинг МДК-М3
В любом РЭ по МДК сказано, что на шине RS-485 может быть ТОЛЬКО ОДИН мастер (М5, М6, СМЦС). Слэйвов же - до 32. Несколько М3-их вполне нормально работают вместе. Те М3, что не засветились и не обнаружились, по одиночке (при отсутствии прочих слэйвов) видятся СМЦС-ом?