Подключение компрессорных установок.

Вопросы эксплуатации МДК-М3
DmitriyBelov

Подключение компрессорных установок.

Непрочитанное сообщение DmitriyBelov »

Подскажите, пожалуйста, с какими моделями копрессорных установок может работать МДК-М3?
Морковник Михаил

Re: Подключение компрессорных установок.

Непрочитанное сообщение Морковник Михаил »

Модули МДК-М3 поддерживают практически все компрессорные установки, которые «умеют» замыкать/размыкать шлейф при включении/выключении компрессора, т.е. в своем составе имеют контактные группы типа “сухие” контакты и/или контакты, находящиеся под напряжением, срабатывающие при включении/выключении двигателя компрессора. Технология учета потребления воздуха основывается на подсчете количества включений компрессора за контрольный период (24 часа). Основные параметры (объем ресивера, разность между верхним и нижним давлением в ресивере, минимальное/максимальное количество включений) задаются вручную и на основании этих данных и учтенном количестве включений за контрольный период косвенно вычисляется потребление воздуха. В настоящий момент МДК-М3 применяется для компрессорных установок: КСУ «System-M» (ООО ПК Севинал Центр); КСУ «Муссон-Н» (ООО ПК Севинал Центр); КСУ «Суховей» (ООО Меттакс).
Борис

Re: Подключение компрессорных установок.

Непрочитанное сообщение Борис »

Вопрос. Почему в мониторинге КСУ при одном срабатывании расход воздуха равен 128 л. (наверное в сутки,)
Настройки КСУ следующие:
Объем рессивера - 20л
Нижнее давление - 1,6 атм
Верхнее давление - 4,8 атм
Минимальное количество срабатываний - 0
Максимальное количество срабатываний - 2
Морковник Михаил

Re: Подключение компрессорных установок.

Непрочитанное сообщение Морковник Михаил »

Потребление воздуха рассчитывается по формуле:
2P x V x n,
где V - объем ресивера,
P - разность между верхним и нижним давлением в ресивере,
n - количество включений за контрольный период. Контрольный период равен 1 суткам.
Рассмотрим ваш конкретный случай:
V=20 литров, верхнее давление = 4,8 атм, нижнее давление = 1,6 атм, n = 1 включение за контрольный период. Таким образом получаем:
2 х (4,8 - 1,6) х 20 х 1 = 128 литров.
Бурлуцкий Андрей

Re: Подключение компрессорных установок.

Непрочитанное сообщение Бурлуцкий Андрей »

Морковник Михаил писал(а):Потребление воздуха рассчитывается по формуле:
2P x V x n,
где V - объем ресивера,
P - разность между верхним и нижним давлением в ресивере,
n - количество включений за контрольный период. Контрольный период равен 1 суткам.
Рассмотрим ваш конкретный случай:
V=20 литров, верхнее давление = 4,8 атм, нижнее давление = 1,6 атм, n = 1 включение за контрольный период. Таким образом получаем:
2 х (4,8 - 1,6) х 20 х 1 = 128 литров.
Все вроде бы здорово, но что означает множитель "2" в формуле? как он получен?