Подключение КСУ
Подключение КСУ
В мониторинге КСУ стоит время 19 ч, на часах текущее время 16.00. Накануне в 20-33 был произведена очистка канала КСУ.
1) Когда происходит очистка по времени или это надо делать вручную?
2) Для чего нужен показатель по времени?
1) Когда происходит очистка по времени или это надо делать вручную?
2) Для чего нужен показатель по времени?
Re: Подключение КСУ
1. Очистка по времени происходит при:
а. Нажатии кнопки "Очистить" в мониторинге КСУ;
б. После окончания интервала контрольного периода.
Контрольный период длиться 24 часа (одни сутки), начиная с момента нажатия кнопки "Очистить", либо с конца предыдущего контрольного периода. В вашем случае 03.07.11 в 20 часов 33 минуты начался контрольный период. После отсчета 24 часов начиная с этого момента, т.е. 04.07.11 в 20 часов 33 минуты счетчик "Время" обнулится и будет произведена обработка информации о расходе воздуха с выдачей соответствующей аварии в АРМ, ЕСМА и начнется отсчет времени следующего контрольного периода и т.д.
2. Показатель по времени нужен для наглядного представления информации о текущем контрольном периоде, т.е. отображается текущее время в часах от начала контрольного периода. По истечении 24 часов от начала отсчета показатели: Время, Количество включений, Расход сбрасываются, а состояние Расход воздуха остается до начала следующего контрольного периода. Отсчет времени контрольного периода от момента очистки мониторинга КСУ для конкретного канала;
В руководстве по эксплуатации (РЭ) на модуль эта информация представлена в более развернутом виде.
а. Нажатии кнопки "Очистить" в мониторинге КСУ;
б. После окончания интервала контрольного периода.
Контрольный период длиться 24 часа (одни сутки), начиная с момента нажатия кнопки "Очистить", либо с конца предыдущего контрольного периода. В вашем случае 03.07.11 в 20 часов 33 минуты начался контрольный период. После отсчета 24 часов начиная с этого момента, т.е. 04.07.11 в 20 часов 33 минуты счетчик "Время" обнулится и будет произведена обработка информации о расходе воздуха с выдачей соответствующей аварии в АРМ, ЕСМА и начнется отсчет времени следующего контрольного периода и т.д.
2. Показатель по времени нужен для наглядного представления информации о текущем контрольном периоде, т.е. отображается текущее время в часах от начала контрольного периода. По истечении 24 часов от начала отсчета показатели: Время, Количество включений, Расход сбрасываются, а состояние Расход воздуха остается до начала следующего контрольного периода. Отсчет времени контрольного периода от момента очистки мониторинга КСУ для конкретного канала;
В руководстве по эксплуатации (РЭ) на модуль эта информация представлена в более развернутом виде.
Re: Подключение КСУ
Чем можно объяснить данную аварию?
Скрин приложен.
Скрин приложен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Подключение КСУ
Судя по скриншоту у вас минимальное количество срабатываний - 1; авария выставленная модулем по истечению предыдущего контрольного периода - Меньше нормы. Это означает, что за истекший контрольный период компрессор КСУ не совершил ни одного включения (кол-во совершенных включений меньше "минимального количества срабатываний" указанного в настройках (0 < 1) ).
Если компрессор за прошедший период включался, то скорее всего контакт с которого снимается информация о включении компрессора неправильно подключен или неправильно настроен канал модуля (в вашем случае Канал 5). Необходимо проверить срабатывание контакта в ручную (если канал Активный то просто замыканием и размыканием шлейфа). Если в мониторинге КСУ параметр Количество включений увеличивается, то все нормально, если нет, искать причины. Иногда попадаются модули у которых неправильно помечены каналы - необходимо сравнить расположение наклеек на линейных разъемах модуля с Приложением А.5 РЭ модуля. В подобном случае Канал 5 и Канал 6 меняются местами это легко заметить если настроить Канал 6 в соответствии с Каналом 5 и произвести ручную проверку срабатывания контакта. Следует учитывать, что параметр Количество включений увеличивается только при замыкании и последующем размыкании контакта на шлейфе, т.е. учитывается цикл срабатывания компрессора. В случае подтверждения некорректного расположения наклеек разъемов - наклейки привести в соответствие с Приложением А.5 РЭ модуля (перевернуть: + и - должны быть возле порталов разъема, а надписи Канал X возле винтов) и продолжить эксплуатацию.
Если компрессор за прошедший период включался, то скорее всего контакт с которого снимается информация о включении компрессора неправильно подключен или неправильно настроен канал модуля (в вашем случае Канал 5). Необходимо проверить срабатывание контакта в ручную (если канал Активный то просто замыканием и размыканием шлейфа). Если в мониторинге КСУ параметр Количество включений увеличивается, то все нормально, если нет, искать причины. Иногда попадаются модули у которых неправильно помечены каналы - необходимо сравнить расположение наклеек на линейных разъемах модуля с Приложением А.5 РЭ модуля. В подобном случае Канал 5 и Канал 6 меняются местами это легко заметить если настроить Канал 6 в соответствии с Каналом 5 и произвести ручную проверку срабатывания контакта. Следует учитывать, что параметр Количество включений увеличивается только при замыкании и последующем размыкании контакта на шлейфе, т.е. учитывается цикл срабатывания компрессора. В случае подтверждения некорректного расположения наклеек разъемов - наклейки привести в соответствие с Приложением А.5 РЭ модуля (перевернуть: + и - должны быть возле порталов разъема, а надписи Канал X возле винтов) и продолжить эксплуатацию.
Re: Подключение КСУ
При подключении КСУ к МДК мы проверяли замыканием шлейфа, получали аварию при срабатывании наибольшем количестве.Шлейф подключен правильно. Как я полагаю вероятная причина выдачи аварии это истечение 24 часов (время 0ч), ровно сутки назад была аналогичная авария.
Re: Подключение КСУ
Получается, что компрессор КСУ ни разу не сработал за 2 суток!!!??? Он вообще включается?Как я полагаю вероятная причина выдачи аварии это истечение 24 часов (время 0ч), ровно сутки назад была аналогичная авария.
Re: Подключение КСУ
В КСУ Мистраль Вы видимо подключаете контакты манометра и получаете аварию при выходе давления за пределы нормы. Что бы корректно работал тип канала КСУ нужно подключать к МДК-М3 работу КСУ а не аварию выхода за порог. Если не прав техподдержка меня исправит.
Re: Подключение КСУ
Поставим минимальное срабатывание 0 было 1, понаблюдаем.
Re: Подключение КСУ
Согласен с Вами.cto.rcs3 писал(а):В КСУ Мистраль Вы видимо подключаете контакты манометра и получаете аварию при выходе давления за пределы нормы...
КСУ Мистраль я смог подключить только на аварию компрессора (падение давления и вследствие этого замыкание контактов электро-контактного манометра) со следующими настройками канала МДК-М3: тип канала: обычный; настройка: активный, нормально разомкнутый.
Re: Подключение КСУ
Так у Вас аварийное сообщение не выйдет в есму никогдаpogul писал(а):Поставим минимальное срабатывание 0 было 1, понаблюдаем.
Re: Подключение КСУ
Да, все верно необходимо контролировать включение и выключение двигателя компрессора КСУ.Что бы корректно работал тип канала КСУ нужно подключать к МДК-М3 работу КСУ а не аварию выхода за порог
Если подключать канал модуля к контактному манометру то учета по расходу воздуха в данной аппаратной реализации не будет, принцип несколько другой - косвенный. Контактный манометр необходимо подключать к каналу МДК-М3 настроенному как "Обычный" для мониторинга аварий при выходе давления за пределы нормы.Так что изменение настройки с 1 на ноль ровным счетом ничего не даст - учет производиться не будет!