Мы вам это уже второй день здесь предлагаем, как решение. Без указания от ЦСС и ТЗ работы не начнёмЕфимов Сергей писал(а):Хотелось бы для каждого канала модуля устанавливать важность аварийного сообщения.
А можно ли...
Re: А можно ли...
Re: А можно ли...
Ефимов Сергей писал(а):здесь надо читать так: мы к каналам модуля подключаем различные шлейфы: пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, пропадание 220 В, глубокий разряд батаррей и т.д. Хотелось бы для каждого канала модуля устанавливать важность аварийного сообщения.Ефимов Сергей писал(а):мы к каналам модуля подключаем различные шлейфы: пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, пропадание 220 В, глубокий разряд батаррей и т.д. Хотелось бы для каждого шлейфа устанавливать важность аварийного сообщения.
Если все вернуть взад, то нам ничего делать не надо, т.к. транссеть будет использовать свою важность.Для этого нужно доработать ПО МДК-М3, чтобы каждому каналу модуля можно было указывать важность аварийного сообщения, а транссети вернуть все взад.
Re: А можно ли...
возвращаемся к начальному сообщению темыПинчук Андрей писал(а): Если все вернуть взад, то нам ничего делать не надо, т.к. транссеть будет использовать свою важность.
Re: А можно ли...
Нашу точку зрения Вы знаете, все аспекты вроде обсудили, дальше сами. Хоть на сервере и много места, дальнейшая дискуссия, на мой взгляд бессмысленна.Ефимов Сергей писал(а):возвращаемся к начальному сообщению темыПинчук Андрей писал(а): Если все вернуть взад, то нам ничего делать не надо, т.к. транссеть будет использовать свою важность.
Re: А можно ли...
Уважаемые коллеги! подскажите, возможно ли к каналу МДК-М3 подключить напрямую без пульта пожарно охранной сигнализации пожарный датчик? датчик ИП-212-41М (требует питания по шлейфу)
Re: А можно ли...
Для подключения охранно-пожарных датчиков предназначен модуль МДК-М4. Судя по паспорту на ИП-212-41М, попробовать подключить этот датчик к МДК-М3 можно, ничего страшного не случится, при этом необходимо протестировать работоспособность схемы на месте, т.к. мы в данном случае гарантий её функционирования не даём. Судя по той же документации на ИП-212-41М, вроде работать всё должно, на датчик при этом рекомендуется выделить отдельный канал и использовать активный режим (питание от МДК-М3). О результатах отпишитесь по возможности.plutonium писал(а):Уважаемые коллеги! подскажите, возможно ли к каналу МДК-М3 подключить напрямую без пульта пожарно охранной сигнализации пожарный датчик? датчик ИП-212-41М (требует питания по шлейфу)