Подключение измерительной пары на МДК-М1

Вопросы эксплуатации МДК-М1
pogul

Подключение измерительной пары на МДК-М1

Непрочитанное сообщение pogul »

Добрый день!
Подключена измерительная пара на МДК-М1 на отдельный канал 1АВ.
Выполнены настройки мегомметр для измерения канала 1АВ, канал 1AG, 1BG отключены.
Какие в данном случае МДК-М1 проводит измерения?
Грибань Михаил

Re: Подключение измерительной пары на МДК-М1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

pogul писал(а):Какие в данном случае МДК-М1 проводит измерения?
Здравствуйте. Те же, что и указаны в РЭ - сопротивление изоляции AB, наведённое напряжение AB, ёмкость AB
Ответить