Данная проблема появилась относительно недавно.МДК-М1 подключён к плате СМЦС-4 стали приходить в АРМ PEGAS сообщения: доступность-авария после чего МДК начинает переопрашивать линию.Прикладываю файлы. Проверяли монтаж, передёргивали плату,по питанию МДК.Не помогает!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: МДК-М1 Доступность-авария

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Очень сумбурно объяснено. Из того, что удалось понять - происходит, скорее всего, сброс модуля по питанию. На это указывает большое кол-во сбросов по питанию (164 на скриншоте) и в таблице истории по каналам видны неопределённые значения. Проверьте источник, от которого запитан МДК-М1, надёжность и правильность подключения, защёлкнут ли модуль на DIN-рейке, нет ли потребителей с большим импульсным током от того же источника. Также вероятно высыхание выходных конденсаторов в источнике, к которому подключен МДК-М1, от чего при импульсных провалах первичного питания будут провалы и на выходе такого источника. Ситуацию также может облегчить использование решения, которое я выкладывал ранее (см. рисунок). После поиска проблемы и её устранения обнулите счётчики в модуле МДК-М1, понаблюдайте, какие сбросы будут.