На одном из узлов связи с установленными модулями МДК-М1м наблюдаем следующий глюк:
В настройках стоит запись в журнал 30 мин., а на техн. сервере делается запись (по всем каналам) каждые 3 сек. Соответственно просмотреть журнал почти невозможно.
Модули установлены по ст. Окская. В эксплуатации 2 модуля МДК-М1м № 145 и 280.
Настройки перезаписывали. Модуль М5 сбрасывали.
Что можно ещё попробовать?
(Мудулей М1 в ЗИПе нет).
В техн. модуле делаются записи каждые 3 сек.
Re: В техн. модуле делаются записи каждые 3 сек.
Проблема была найдена и выпущено обновление к АРМ PEGAS 1.9.41. Необходимо его установить и проверить настройку шлейфа МДК-М5 - "интервал опроса". Значение должно быть не менее 500 мс.Воробьёв Даниил писал(а):На одном из узлов связи с установленными модулями МДК-М1м наблюдаем следующий глюк:
В настройках стоит запись в журнал 30 мин., а на техн. сервере делается запись (по всем каналам) каждые 3 сек. Соответственно просмотреть журнал почти невозможно.
Модули установлены по ст. Окская. В эксплуатации 2 модуля МДК-М1м № 145 и 280.
Настройки перезаписывали. Модуль М5 сбрасывали.
Что можно ещё попробовать?
(Мудулей М1 в ЗИПе нет).
Re: В техн. модуле делаются записи каждые 3 сек.
Решено. Спасибо.Пинчук Андрей писал(а): Проблема была найдена и выпущено обновление к АРМ PEGAS 1.9.41. Необходимо его установить и проверить настройку шлейфа МДК-М5 - "интервал опроса". Значение должно быть не менее 500 мс.