В техн. модуле делаются записи каждые 3 сек.

Добавлено: 27 янв 2012, 13:27
Воробьёв Даниил
На одном из узлов связи с установленными модулями МДК-М1м наблюдаем следующий глюк:
В настройках стоит запись в журнал 30 мин., а на техн. сервере делается запись (по всем каналам) каждые 3 :o сек. Соответственно просмотреть журнал почти невозможно.
Модули установлены по ст. Окская. В эксплуатации 2 модуля МДК-М1м № 145 и 280.
Настройки перезаписывали. Модуль М5 сбрасывали.
Что можно ещё попробовать?
(Мудулей М1 в ЗИПе нет).

Re: В техн. модуле делаются записи каждые 3 сек.

Добавлено: 27 янв 2012, 13:44
Пинчук Андрей
Воробьёв Даниил писал(а):На одном из узлов связи с установленными модулями МДК-М1м наблюдаем следующий глюк:
В настройках стоит запись в журнал 30 мин., а на техн. сервере делается запись (по всем каналам) каждые 3 :o сек. Соответственно просмотреть журнал почти невозможно.
Модули установлены по ст. Окская. В эксплуатации 2 модуля МДК-М1м № 145 и 280.
Настройки перезаписывали. Модуль М5 сбрасывали.
Что можно ещё попробовать?
(Мудулей М1 в ЗИПе нет).
Проблема была найдена и выпущено обновление к АРМ PEGAS 1.9.41. Необходимо его установить и проверить настройку шлейфа МДК-М5 - "интервал опроса". Значение должно быть не менее 500 мс.

Re: В техн. модуле делаются записи каждые 3 сек.

Добавлено: 27 янв 2012, 16:20
Воробьёв Даниил
Пинчук Андрей писал(а): Проблема была найдена и выпущено обновление к АРМ PEGAS 1.9.41. Необходимо его установить и проверить настройку шлейфа МДК-М5 - "интервал опроса". Значение должно быть не менее 500 мс.
Решено. Спасибо.