Авария МДК - превышен порог по напряжению в линии

Вопросы эксплуатации МДК-М1
PSerg

Авария МДК - превышен порог по напряжению в линии

Непрочитанное сообщение PSerg »

добрый день
по графику тех/обслуживания у нас персонал периодически отключает линию с МДК-М1 и проверяет изоляцию мегаомметром, после разрядки ставит в схему.
после очередного измерения возникла ошибка (рисунок 1). повторная разрядка линии не помогла.
что можно сделать и как проверить работу МДК-М1???
:ugeek:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: Авария МДК - превышен порог по напряжению в линии

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Как линию разряжали? Сколько времени держали её замкнутой на землю? После разряда измеряли мультиметром напряжение в линии на постоянном и переменном токе? Модуль калибровали? Ошибки калибровки были? Встречно никакое оборудование не включено?
Воробьёв Даниил

Re: Авария МДК - превышен порог по напряжению в линии

Непрочитанное сообщение Воробьёв Даниил »

Хотим немного развернуть эту тему.
По нашей дирекции периодически (на некоторых участках) возникает следующая ситуация:
При проведении ГТП (проверка целостности жилы на противоположном конце участка, контролируемого МДК-М1, либо закорачиванием на землю, либо на тестовое сопротивление 1-2 МОм) наведённое напряжение становится запредельным (60-160В).
Первое время думали (и вроде совпадало) что в моменты измерения на учасках шли поезда, но физика процесса для нас всё равно не понятна.
Но несколько раз и к поездам не смогли привязаться.
Может Вы уже сталкивались с такими моментами и поясните?

P.S. выгрузки/графики и т.п. можем найти и приложить.
Грибань Михаил

Re: Авария МДК - превышен порог по напряжению в линии

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Воробьёв Даниил писал(а):Может Вы уже сталкивались с такими моментами и поясните?
С таким сталкивались и не раз об этом в отчётах писали (хотя бы тот факт, что при затекании кабеля часто увеличивается наведённое напряжение). Также неоднократно указывали вам на прочтение материалов по данной тематике на ftp-сервере. Если кратко:
1. Имеется некая наведённая помеха, выраженная в эквивалентном значении тока помехи;
2. Именно ток первичен, а измеряемое модулем значение напряжения помехи - это косвенная величина для примерной оценки помеховой обстановки.
3. В зависимости от уровня наведённого напряжения используется в модуле два автоматически переключаемых диапазона измерения напряжения, при этом у вольтметра входное сопротивление может быть либо ~1,3МОм, либо ~10МОм.
4. Если на дальнем от модуля конце кабеля закоротить линию на землю или создать путь стекания тока через, например, резистор, то на стороне модуля возникнет разность потенциалов, обусловленная величиной тока помехи, значением резистора на дальнем конце и внутренним сопротивлением вольтметра МДК-М1;
5. Дальше же - только расчёты. 60-160В вполне могут появляться при указанных вами условиях.
Ответить