Страница 1 из 1

Период между циклами измерений.

Добавлено: 22 мар 2011, 16:53
Воробьёв Даниил
Его диапазон очень широк (от 5 сек до 24 часов).
Какие есть рекомендации (кроме по-умолчанию 15мин) по его выставлению и на что кроме длительность самого цикла он влияет?
Например влияет ли этот параметр на то успевает ли разрядиться кабель или нет и т.п.
Просветите...

Re: Период между циклами измерений.

Добавлено: 22 мар 2011, 17:06
Грибань Михаил
РЭ МДК-М1 v2.1.pdf стр. 23, 29, 33

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УЧЕТА В ЕСМА МОДУЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МДК-М1 ПРОИЗВОДСТВА ООО «Пульсар-Телеком»:
6. НАСТРОЙКА МОДУЛЯ МДК-М1
6.1. Для обеспечения своевременной информации о выходе контролируемых
параметров за норму периодичность проведения измерений следует
устанавливать не реже 20 - 30 мин. При выборе в настройках аварий канала
(МДК-М1 с версией ПО 1.23) типа повторных измерений «циклы»,
периодичность проведения измерений устанавливать не реже 15 минут.
Достаточно? Или сами почитаете?

Re: Период между циклами измерений.

Добавлено: 23 мар 2011, 08:38
Воробьёв Даниил
Грибань Михаил писал(а):РЭ МДК-М1 v2.1.pdf стр. 23, 29, 33

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УЧЕТА В ЕСМА МОДУЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ МДК-М1 ПРОИЗВОДСТВА ООО «Пульсар-Телеком»:
Так вот именно отсюда и возник вопрос!!! Чаще то можно??? например 3-5 минут?
И тогда появится смысл в настройке "минимальный период записи в журнал" 15 минут (при 3-4 вкл. линиях)
На точность это как повлияет?

Re: Период между циклами измерений.

Добавлено: 23 мар 2011, 10:15
Грибань Михаил
Чаще можно. На точность не повлияет. Уменьшение паузы между измерениями приведёт лишь к более частому проведению измерений. Да, при этом настройка "минимальный период записи в журнал" в 15 минут может позволить более точно регистрировать динамику изменения сопротивления изоляции в кабеле. Если, конечно, весь измерительный цикл без паузы будет укладываться в 15 минут (см. формулу в РЭ).

Re: Период между циклами измерений.

Добавлено: 23 мар 2011, 10:46
Воробьёв Даниил
Грибань Михаил писал(а):Чаще можно. На точность не повлияет. Уменьшение паузы между измерениями приведёт лишь к более частому проведению измерений.
Это и хотел узнать. Спасибо.