не приходят события по напряжению

Вопросы эксплуатации МДК-М1
VasilevGN

не приходят события по напряжению

Непрочитанное сообщение VasilevGN »

Здравствуйте! Обнаружили, что у нас в Новосибирской дирекции перестали приходить события по напряжению в сеть ЕСМА, после смены версии ПО на МДК-М1, ссмена прошла в сентябре-октябре и после этого не было ни одного события, хотя обнаружили, что такие события в статистеке "Пульсара" есть. у нас теперь задержка на выдачу аварии и это задержка просматривается в "Пульсаре", но даже при появлении аварии на в следующих тактах, авария по напряжению в сеть ЕСМА не транслируется, хотя отметка "о включении аварий по напряжению". поставлена. скрины таких модулей, и события по анпряжению этих модулей представлены в приложенном файле. С чем может быть связана такая ситуация?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: не приходят события по напряжению

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ещё в июле отключили, а вы только обнаружили. Обсуждалось здесь. Мы писали в ЦСС об этом. В РЭ МДК-М1 v1.13.pdf на странице 28, предпоследний абзац, обсуждалось тоже
Ответить