Влияние измерений на состояние кабеля
Влияние измерений на состояние кабеля
Здравствуйте. Давно интересовал вопрос, с целью повышения личной образованности. Опыт работы с кабелями в основном теоретический, предстваляю принципы измерения, причины по которым появляются занижения, влияния помех и наведенных напряжений. Всё это подробно смотрели и проверяли при внедрении модулей МДК и расследованиях случаев с авариями от них. Вопрос вследующий, "не вредно" ли для кабеля постоянное его измерение высоким напряжением, вроде как раньше его никто так часто не измерял (изоляция измерялась в лучшем случае 2 раза в сутки), особенно для не слишком "свежего" кабеля и уже с не очень качественной изоляцией. Понятно, что мощность МДК-М1 не высокая и больших токов по жилам не протекает. Однако все же "вред" от такого воздействия есть, наблюдались случаи понижения изоляции именно по жилам МДК, может есть какая-то статистика по влияниям измерительного напряжения на состояние кабеля, и в сзязи с этим рекомендации по количеству измерений изоляции для каблелей с разным состоянием изоляции, типом изоляции, маркой кабеля, толщиной жил?
Re: Влияние измерений на состояние кабеля
Если вы сможете привести реальную статистику по, хотя бы, сотне случаев с подробным описанием марок кабелей, года укладки, проведением измерений по другим жилам (если используются именно без отпаев) в тех же условиях и тоже с помощью МДК-М1 по прошествии хотя бы недели периодических измерений, то можно было бы начинать разговор. Пока нам эту статистику никто не представил, да и теоретическо-практических навыков у пользователей, к сожалению, не хватает для обычных измерений, не говоря уже о каком-то самостоятельном анализе.Однако все же "вред" от такого воздействия есть, наблюдались случаи понижения изоляции именно по жилам МДК
Пока есть мнение, что понижения изоляции именно по жилам МДК вызвано тем, что контактная система этих жил в большинстве случаев открыта и подвержена загрязнению, окислению, абсорбции влаги, из-за чего можно предположить наличие химических реакций (например, электролиза) именно на поверхностных участках загрязнения контактов под воздействием слабого электрического тока.
Если сможете обосновать физико-химический процесс деградации изоляции при периодическом приложении напряжения величиной 200В и максимальным током 1-2мА, то я с удовольсвием выслушаю. Пока в имеющейся литературе встречаются лишь факты некоторого "высушивания" изоляции кабеля при таком периодическом процессе, т.е. сопротивление изоляции несколько повышается, а не понижается, как вы указали ранее.
Re: Влияние измерений на состояние кабеля
Уважаемй Михаил Евгеньевич, я не зря написал слово вред в кавычках, потому что у меня нет конкретной статистики по вляиниям измерительного напряжения на состояние изоляции кабеля. Я напротив спрашивал, есть ли у вас какие-то сведения и статистика о таком влиянии. Если у вас таких сведений нет, то так бы ответили. Мы просили совет, о том как лучше использовать и настраивать МДК-М1 в конкретных ситуациях, а не пытались вас в чем-то обвинять, упрекать или спорить. Мы не специализируемся на измерениях также досканально как завод-изготовитель, поэтому резонно инетерсуемся физикой процесса и возможными последствиями. Если вопрос в вашим понимании "глуп" и "некорректен", то спасибо, что поставили на место своим "исчерпывающим" ответом...
Re: Влияние измерений на состояние кабеля
Отнюдь. Вопрос был интересен, т.к. ранее никем не задавался. Приятно, что пользователи расширяют свой кругозорVasilevGN писал(а):Если вопрос в вашим понимании "глуп" и "некорректен"...