Установка дополнительного конденсатора
Установка дополнительного конденсатора
Хотелось бы знать Ваше мнение и позицию по поводу исключения срабатываний и снятия наведённого напряжения с помощью установки конденсатора между измеряемой жилой и "землёй".
Re: Установка дополнительного конденсатора
Симметрированием кабеля занимаетесь?
Re: Установка дополнительного конденсатора
На совещании с ЦСС не было получено соответствующее разрешение. Они должны были направить свои указания по дорогам. Основная мера - переход на диф. измерения (жила - жила)
Re: Установка дополнительного конденсатора
Нет. Не занимаемся.Ефимов Сергей писал(а):Симметрированием кабеля занимаетесь?
Просто не понимаем и интересна позиция разработчика
Последний раз редактировалось Воробьёв Даниил 09 авг 2010, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Установка дополнительного конденсатора
Так в чём же причина то запрета?Грибань Михаил писал(а):На совещании с ЦСС не было получено соответствующее разрешение. Они должны были направить свои указания по дорогам.
Re: Установка дополнительного конденсатора
Причина - перестанете видеть высокое напряжение между жилой и землёй.
Re: Установка дополнительного конденсатора
так если мы измеряем изоляцию - зачем нам видеть напряжение? Бесплатный бонус? Оно там и так всю жизнь было...Грибань Михаил писал(а):Причина - перестанете видеть высокое напряжение между жилой и землёй.
Re: Установка дополнительного конденсатора
Вот мотивированно и обьясните это ЦСС-у. Нам это говорить - бесполезно. В любом случае - это шаманство. Длинные линии в диф режиме должны анализироваться. См. соседнюю ветку.Воробьёв Даниил писал(а):так если мы измеряем изоляцию - зачем нам видеть напряжение? Бесплатный бонус? Оно там и так всю жизнь было...