Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Хотелось бы контролировать одновременно по одной свободной паре изоляцию и шлейф. Возможно ли настроить модули (т.е. изменить ПО) таким образом чтобы на измеряемом участке один из модулей ст.А был ведущим другой ведомый ст.Б. В момент измерения шлейфа один из модулей (ведомый) устанавливал удаленный шлейф. А на момент измерения сопротивления изоляции устанавливал изоляцию на дальнем конце, одновременно контролируя среднеквадратичное значение напряжения обрабатывая результаты измерения для исключения ложных срабатываний МДК-М1.
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Вариант решения задачи на текущей версии ПО предложен здесьUtyf писал(а):Хотелось бы контролировать одновременно по одной свободной паре изоляцию и шлейф...
Работа в режиме мастер-слэйв не предусматривалась. Пока не вижу целесообразности её введения в версии МДК-М1м. В указанной версии будет возможность задавать независимые типы измерений для любой из линий A, B, AB (см. соседние ветки).
Теоретически такая возможность существует.А на момент измерения сопротивления изоляции устанавливал изоляцию на дальнем конце
Не понял...одновременно контролируя среднеквадратичное значение напряжения обрабатывая результаты измерения для исключения ложных срабатываний МДК-М1.
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
т.е. на момент измерения сопротивления контролировать другим модулем значение помехи наведенного напряжения
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Нельзя. Слэйв (который образует шлейф) не сможет подключать свой измеритель, т.к. он имеет конечное сопротивление порядка нескольких МОм, что не позволит мастеру (который проводит измерения Rиз) оценить сопротивление изоляции кабеляUtyf писал(а):т.е. на момент измерения сопротивления контролировать другим модулем значение помехи наведенного напряжения
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Хотелось бы узнать какое конечное значение сопротивления имеет измеритель? Может быть оно не повлияет значительно на верхний установленный порог в 75 МОм.
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
это значение по постоянному току?
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Я в том плане нас интересует наведенное переменное напряжение, может сделать емкостную развязку
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
В данный момент совсем нет времени и ресурсов для решения топикообразующей задачи в том виде, как она была предложена.
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
В продолжение темы.
Можно сделать так, чтобы канал модуля автоматически поочередно переключал тип канала измерений из режима мегометра, в режим омметр?
Схема работы при этом. К каналу (линиям) модуля подключаются две жилы кабеля в одном направлении. На дальнем конце или одна из жил закорачиваются на землю, а по отношению между собой в обрыве; или закорачиваются между собой, а по отношении к земле - на изоляции.
Соответственно, модуль настраивается на измерение определенных линий: 1) на сопротивление шлейфа, с установкой порогов авария при обрыве шлейфа и 2) на сопротивление изоляции с установкой верхнего (предавария) и нижнего (авария) порогов.
Логика работы МДК-М1: на первом цикле в канале включается режим мегометра и измеряются цепи, которые находятся в обрыве. На втором цикле канал МДК-М1 автоматически переключается в режим омметра и измеряет цепи, которые закорочены на дальнем конце. При появлении аврийного сообщения в определенном режиме, режим повторяется до тех пор, пока аварийное состояние не закончится.
Можно сделать так, чтобы канал модуля автоматически поочередно переключал тип канала измерений из режима мегометра, в режим омметр?
Схема работы при этом. К каналу (линиям) модуля подключаются две жилы кабеля в одном направлении. На дальнем конце или одна из жил закорачиваются на землю, а по отношению между собой в обрыве; или закорачиваются между собой, а по отношении к земле - на изоляции.
Соответственно, модуль настраивается на измерение определенных линий: 1) на сопротивление шлейфа, с установкой порогов авария при обрыве шлейфа и 2) на сопротивление изоляции с установкой верхнего (предавария) и нижнего (авария) порогов.
Логика работы МДК-М1: на первом цикле в канале включается режим мегометра и измеряются цепи, которые находятся в обрыве. На втором цикле канал МДК-М1 автоматически переключается в режим омметра и измеряет цепи, которые закорочены на дальнем конце. При появлении аврийного сообщения в определенном режиме, режим повторяется до тех пор, пока аварийное состояние не закончится.
Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?
Зачем, если в версии МДК-М1м линии можно настроить как угодно?Ефимов Сергей писал(а):Можно сделать так, чтобы канал модуля автоматически поочередно переключал тип канала измерений из режима мегометра, в режим омметр?