Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Вопросы эксплуатации МДК-М1
Utyf

Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Utyf »

Хотелось бы контролировать одновременно по одной свободной паре изоляцию и шлейф. Возможно ли настроить модули (т.е. изменить ПО) таким образом чтобы на измеряемом участке один из модулей ст.А был ведущим другой ведомый ст.Б. В момент измерения шлейфа один из модулей (ведомый) устанавливал удаленный шлейф. А на момент измерения сопротивления изоляции устанавливал изоляцию на дальнем конце, одновременно контролируя среднеквадратичное значение напряжения обрабатывая результаты измерения для исключения ложных срабатываний МДК-М1.
Грибань Михаил

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Utyf писал(а):Хотелось бы контролировать одновременно по одной свободной паре изоляцию и шлейф...
Вариант решения задачи на текущей версии ПО предложен здесь

Работа в режиме мастер-слэйв не предусматривалась. Пока не вижу целесообразности её введения в версии МДК-М1м. В указанной версии будет возможность задавать независимые типы измерений для любой из линий A, B, AB (см. соседние ветки).

А на момент измерения сопротивления изоляции устанавливал изоляцию на дальнем конце
Теоретически такая возможность существует.
...одновременно контролируя среднеквадратичное значение напряжения обрабатывая результаты измерения для исключения ложных срабатываний МДК-М1.
Не понял
Utyf

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Utyf »

т.е. на момент измерения сопротивления контролировать другим модулем значение помехи наведенного напряжения
Грибань Михаил

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Utyf писал(а):т.е. на момент измерения сопротивления контролировать другим модулем значение помехи наведенного напряжения
Нельзя. Слэйв (который образует шлейф) не сможет подключать свой измеритель, т.к. он имеет конечное сопротивление порядка нескольких МОм, что не позволит мастеру (который проводит измерения Rиз) оценить сопротивление изоляции кабеля
Utyf

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Utyf »

Хотелось бы узнать какое конечное значение сопротивления имеет измеритель? Может быть оно не повлияет значительно на верхний установленный порог в 75 МОм.
Utyf

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Utyf »

Я в том плане нас интересует наведенное переменное напряжение, может сделать емкостную развязку
Грибань Михаил

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

В данный момент совсем нет времени и ресурсов для решения топикообразующей задачи в том виде, как она была предложена.
Ефимов Сергей

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

В продолжение темы.
Можно сделать так, чтобы канал модуля автоматически поочередно переключал тип канала измерений из режима мегометра, в режим омметр?
Схема работы при этом. К каналу (линиям) модуля подключаются две жилы кабеля в одном направлении. На дальнем конце или одна из жил закорачиваются на землю, а по отношению между собой в обрыве; или закорачиваются между собой, а по отношении к земле - на изоляции.
Соответственно, модуль настраивается на измерение определенных линий: 1) на сопротивление шлейфа, с установкой порогов авария при обрыве шлейфа и 2) на сопротивление изоляции с установкой верхнего (предавария) и нижнего (авария) порогов.
Логика работы МДК-М1: на первом цикле в канале включается режим мегометра и измеряются цепи, которые находятся в обрыве. На втором цикле канал МДК-М1 автоматически переключается в режим омметра и измеряет цепи, которые закорочены на дальнем конце. При появлении аврийного сообщения в определенном режиме, режим повторяется до тех пор, пока аварийное состояние не закончится.
Грибань Михаил

Re: Возможно ли измерения шлейфа и изоляции одновременно?

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):Можно сделать так, чтобы канал модуля автоматически поочередно переключал тип канала измерений из режима мегометра, в режим омметр?
Зачем, если в версии МДК-М1м линии можно настроить как угодно?
Ответить