SSV

Ложные срабатывания МДК-М1

Непрочитанное сообщение SSV »

"Ложные" срабатывания МДК-М1, как их можно избежать при условии, что контролируемая жила исправна? МДК-индикаторная система, можно ли с полной уверенностью заявлять, что каждый случай занижения изоляции-это проблема с кабелем? С настройками манипулировали как могли. Может "ложным" надо классифицировать то событие, которое в следующем цикле измерений отписалось?
Грибань Михаил

Re: Ложные срабатывания МДК-М1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Как было сказано на сетевой школе, проходившей под Нижним Новгородом совсем недавно: "Нет ложных срабатываний, есть проблемы на линии". Читайте соседние ветки:
Пожелания к новой прошивке МДК-М1
R изоляции на длинном участке >3ГОм
В ближайшей версии будет реализован алгоритм задержки выдачи аварии, он поможет избежать влияния на аварии длительных помех.
SSV

Re: Ложные срабатывания МДК-М1

Непрочитанное сообщение SSV »

Тогда подскажите- имеет ли МДК класс точности, зарегистрирован ли в Институе метрологии?
Грибань Михаил

Re: Ложные срабатывания МДК-М1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

МДК-М1 - это индикаторный прибор, не требующий поверки. Сертификата об утверждении типа СИ не имеет. Погрешности указаны в РЭ. Все модули проходят предпродажную настройку и технологический прогон, все указанные параметры соответствуют ТУ. На нашем сайте выложен Сертификат соответствия на МДК-М1
Ефимов Сергей

Re: Ложные срабатывания МДК-М1

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Грибань Михаил писал(а):длительных помех.
кратковременных
Грибань Михаил

Re: Ложные срабатывания МДК-М1

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Нет, именно длительных с временем действия от 1 до 30 минут. Кратковременные помехи (до 20 секунд) фильтруются в текущей версии прошивки.
Ответить