R изоляции на длинном участке >3ГОм
R изоляции на длинном участке >3ГОм
1. Есть участок состоящий из трех перегонов (переприем по боксам) L=39км
R изоляции на данном участке >3ГОм
U наведенное временами достигает 39 В
Иногда срабатывает R - верхний порог
2. Для анализа взяли под контроль один перегон L=10км
R изоляции стала 200 - 400 МОм
U наведенное 2-6 В
Вопрос: прокоментируйте пожалуйста данную ситуацию
R изоляции на данном участке >3ГОм
U наведенное временами достигает 39 В
Иногда срабатывает R - верхний порог
2. Для анализа взяли под контроль один перегон L=10км
R изоляции стала 200 - 400 МОм
U наведенное 2-6 В
Вопрос: прокоментируйте пожалуйста данную ситуацию
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
похоже длинный участок не успевает зарядиться для проведения измерений. Емкость измерительной линии в первом случае большая.Борис писал(а): 1. Есть участок состоящий из трех перегонов (переприем по боксам) L=39км
2. Для анализа взяли под контроль один перегон L=10км
R изоляции стала 200 - 400 МОм
U наведенное 2-6 В
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Это плохо. Помеховые токи могут влиять на измерения как в сторону увеличения Rиз, так и в сторону её уменьшения. Последнее наблюдается чаще. По приведённым вами данным абсолютно ничего нельзя установить. Вы даже не указали, как настроен канал модуля (временные интервалы), а без этого - гадание на кофейной гуще.Борис писал(а):U наведенное временами достигает 39 В
Мне остаётся только догадываться, какое же значение у этого порога и что измеряется при срабатывании. Никакой информации о медианном отклонении вы тоже не представили. Требуется файл-тренд на линии из СУСПа с достаточным для анализа временным интервалом.Иногда срабатывает R - верхний порог
Что может и подтверждать влияние помехи в сторону увеличения Rиз. А сколько циклов измерения при этом провёл модуль? Более 5? Настройки были точно те же? Да, а вы уверены, что участок в 39км действительно был проключен? Может, механик слукавил, и участок заканчивался на 8-ом километре (на первом отпае, например), а после начала разборок что-то подключил?2. Для анализа взяли под контроль один перегон L=10км
R изоляции стала 200 - 400 МОм
U наведенное 2-6 В
Длинный участок имеет бОльшую ёмкость, следовательно, требует бОльшее время для заряда. При одинаковых настройках по измерительным времянкам на длинном участке (при одинаковой помеховой обстановке) сопротивление будет меньше, т.к. ёмкость не заряжена полностью. Так же влияют составляющие токов утечки и токов абсорбции (поляризации).похоже длинный участок не успевает зарядиться для проведения измерений. Емкость измерительной линии в первом случае большая.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Кроме емкости, в кабеле есть еще индуктивность, а в некоторых кабелях индуктивность искусственно повышается, так называемые пупинизированные кабели.Грибань Михаил писал(а):Длинный участок имеет бОльшую ёмкость, следовательно, требует бОльшее время для заряда. При одинаковых настройках по измерительным времянкам на длинном участке (при одинаковой помеховой обстановке) сопротивление будет меньше, т.к. ёмкость не заряжена полностью.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Есть. Обьясните, пожалуйста, физику её влияния на сопротивление изоляции, а также - порядок индуктивности для таких участковЕфимов Сергей писал(а): Кроме емкости, в кабеле есть еще индуктивность, а в некоторых кабелях индуктивность искусственно повышается, так называемые пупинизированные кабели.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
переходный процесс в индуктивной цепи с распределенными параметрами. С практической точки зрения, на кабельном приборе, для измерения сопротивления изоляции на длинных участках, желательно в линию подать напряжение 400-500ВГрибань Михаил писал(а): Обьясните, пожалуйста, физику её влияния на сопротивление изоляции,
Найти действительно трудно, в справочниках не нормируется, приблизительно, порядка 1 мГн/км.Грибань Михаил писал(а):а также - порядок индуктивности для таких участков
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Я просил указать не словами справочника, а реальными вычислениями и физикой процесса с временной диаграммой. При тех измерительных времянках, которые используются на модуле МДК-М1 (более 10сек - задержка старта измерения и более 15сек - само измерение) влияние индуктивной составляющей ничтожно (менее 0,01% при погрешности в 10%)Ефимов Сергей писал(а): переходный процесс в индуктивной цепи с распределенными параметрами...
в справочниках не нормируется, приблизительно, порядка 1 мГн/км...
Я только ЗА. Но не все оценят такое рвение, поскольку кабель, заряженный до 200В представляет гораздо меньшую опасность, чем такой же, но заряженный до 500В и случайное касание кривыми руками никто не отменяет. Да и было первичное требование на использование именно 200В, чтобы можно было применять защиту на 250-300В.С практической точки зрения, на кабельном приборе, для измерения сопротивления изоляции на длинных участках, желательно в линию подать напряжение 400-500В
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
остается ждать дополнительных модулей МДК-М1, чтобы разбить протяженные участки. Не подскажете, когда?Грибань Михаил писал(а):При тех измерительных времянках, которые используются на модуле МДК-М1 (более 10сек - задержка старта измерения и более 15сек - само измерение) влияние индуктивной составляющей ничтожно (менее 0,01% при погрешности в 10%)
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Цель - уменьшить воздействие помехи длинного участка? Вопросами поставок я не занимаюсь, но достаточное кол-во позиций на складе имеется. Всё зависит от вашего руководства и их заказов.Ефимов Сергей писал(а):остается ждать дополнительных модулей МДК-М1, чтобы разбить протяженные участки. Не подскажете, когда?
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
такие глупые предположения возникают от незнания процесса работы модуля. Из описания известно, что модуль выдает в линию напряжение 200В, с ограничением по току до 2 мА, за 30 с. делает 60 измерений. И все. А какой ток он измеряет прямой, или обратный, как производятся эти 60 измерений?Грибань Михаил писал(а):Длинный участок имеет бОльшую ёмкость, следовательно, требует бОльшее время для заряда. При одинаковых настройках по измерительным времянкам на длинном участке (при одинаковой помеховой обстановке) сопротивление будет меньше, т.к. ёмкость не заряжена полностью. Так же влияют составляющие токов утечки и токов абсорбции (поляризации).похоже длинный участок не успевает зарядиться для проведения измерений. Емкость измерительной линии в первом случае большая.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
да.Грибань Михаил писал(а):Цель - уменьшить воздействие помехи длинного участка?
Дополнительные модули, для решения этой проблемы заказаны еще в прошлом году, ждем поставки.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Здесь написал как, как готовит линию и проводит измерения всё есть в РЭ. Принцип действия - как у любого омметра, по закону Ома Закачали напряжение в линию, измерили падение напряжения на измерительном резисторе, пересчитали, отфильтровали.Ефимов Сергей писал(а): такие глупые предположения возникают от незнания процесса работы модуля. Из описания известно, что модуль выдает в линию напряжение 200В, с ограничением по току до 2 мА, за 30 с. делает 60 измерений. И все. А какой ток он измеряет прямой, или обратный, как производятся эти 60 измерений?
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
стабилизация по току, или по напряжению? Окно дополнительного мониторинга показывает везде почти одинаковое напряжение, около 200В (где тут падение?), но разные измерительные токи?Грибань Михаил писал(а): Принцип действия - как у любого омметра, по закону Ома Закачали напряжение в линию, измерили падение напряжения на измерительном резисторе, пересчитали, отфильтровали.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Дополнительный мониторинг - он для настройщиков нужен. Показывается выходное напряжение высоковольтного источника. Падение не показано, только ток по факту без вычета смещения
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
действительно, и что это я привязался к этим токам, измеряется то напряжение!Грибань Михаил писал(а):Дополнительный мониторинг - он для настройщиков нужен. Показывается выходное напряжение высоковольтного источника. Падение не показано, только ток по факту без вычета смещения
Ждем Бориса с дополнительными данными по временным настройкам канала и историей измерений.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Ждем Бориса с дополнительными данными по временным настройкам канала и историей измерений.[/quote]
временные параметры 20,30,60,90
Данные по изоляции в файле.
Извиняюсь L=29 км, а не 39, как я писал.
В файле значения 300 - 600 МОм стали после укорочения участка до 11 км
временные параметры 20,30,60,90
Данные по изоляции в файле.
Извиняюсь L=29 км, а не 39, как я писал.
В файле значения 300 - 600 МОм стали после укорочения участка до 11 км
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Склонен придерживаться первому своему ответу: помеховые токи увеличивали значение сопротивления изоляции. 39В - очень большое значение. Следует принимать меры по снижению наведёнки в кабеле.
А не боитесь при указанных порогах по сопротивлению изоляции "проспать" реальную утечку в кабеле?
А не боитесь при указанных порогах по сопротивлению изоляции "проспать" реальную утечку в кабеле?
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Мы больше боимся ложных срабатываний МДК-М1 Замечено, что при напряжении в кабеле более 25В, ситуация становится непредсказуемойГрибань Михаил писал(а):А не боитесь при указанных порогах по сопротивлению изоляции "проспать" реальную утечку в кабеле?
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
а верхний порог рассчитан, как при 39 кмБорис писал(а):Извиняюсь L=29 км, а не 39, как я писал.
Re: R изоляции на длинном участке >3ГОм
Тогда какой смысл в контроле изоляции, если боитесь "ложных" срабатываний, а меры по снижению наведёнки не действительны?Ефимов Сергей писал(а):Мы больше боимся ложных срабатываний МДК-М1