Модуль МДК-М1 не калибруется

Вопросы эксплуатации МДК-М1
Ефимов Сергей

Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

МДК-М1, при первичной установке на сети не измеряет сопротивление изоляции (выдает значение более 3 ГОм по всем измерительным цепям). Аварий никаких не выдает. Сопротивление в режиме омметра измеряет только по АВ. Попробовал откалибровать - модуль выдал сообщение ошибка калибровки. При определении на шлейфе RS-485 сначала определился как МДК-М7, при повторном сканировании - нормально.
См. вложение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Грибань Михаил

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Скорее всего каналы модуля спалили. Защиты, конечно, внешней не стоит? Калибровали при замкнутых линиях на землю? При отключении линий, их объединении (1A+1B+2A+2B) и подключении к тестовому резистору порядка 1МОм на землю в режиме мегомметра что показывает?
То, что определился как МДК-М7 - глюк АРМа или сервера
Ефимов Сергей

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Грибань Михаил писал(а):Скорее всего каналы модуля спалили.
никаких аварий модуль не выдает (по напряжению, по току, аварий измерителя)
Грибань Михаил писал(а):Защиты, конечно, внешней не стоит?
нет, нигде, не предусматривалась проектом ПК6
Грибань Михаил писал(а):Калибровали при замкнутых линиях на землю?

да
Грибань Михаил писал(а):При отключении линий, их объединении (1A+1B+2A+2B) и подключении к тестовому резистору порядка 1МОм на землю в режиме мегомметра что показывает?
все измерительные каналы более 3 ГОм
Грибань Михаил писал(а):То, что определился как МДК-М7 - глюк АРМа или сервера
на шлейфе модуль определился с четвертой попытки при 2000 мс
Что нам делать!
Пинчук Андрей

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Если устройство в избранном выделено красным, значит оно не найдено в существующем оборудовании. Видимо там раньше стоял М7, Вы его добавили в избранное, а потом М7 удалили и поставили М1, не добавив его в избранное.

P.S. А скорее всего Вы его сперва добавили в избранное, а потом настроили ЦТУ на M5, соответственно его идентификатор изменился.
Грибань Михаил

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):никаких аварий модуль не выдает (по напряжению, по току, аварий измерителя)
Это ещё не значит, что внутри всё исправно. Выгоревшие дорожки от клеммника до схемы модуль диагностировать не может. В ремонт
Ефимов Сергей

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Грибань Михаил писал(а):Выгоревшие дорожки от клеммника до схемы модуль диагностировать не может. В ремонт
Визуально определить можно?
Грибань Михаил

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Только разобрав модуль, но это уже задача нашей ремонтной службы. Если разбираете самостоятельно, то лишаетесь гарантии (повреждение модуля не по вине предприятия-изготовителя рассматривается отдельно).
Если в режиме мегомметра МДК-М1 не способен измерить 1МОм резистор, то это явно аппаратная проблема. Выгоревшие дорожки или схема коммутации - одна из них. В ремонт.

P.S. Интересное наблюдение - если с модулем что-то случается, то его все сразу стараются калибровать, как-будто это решит аппаратные неисправности. То же самое замечено на МДК-М7. Калибровочные коэффициенты и в том и другом модуле проверяются логикой программы так, что не могут фатально блокировать измерительные процессы
Ефимов Сергей

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Грибань Михаил писал(а):Если в режиме мегомметра МДК-М1 не способен измерить 1МОм резистор, то это явно аппаратная проблема. Выгоревшие дорожки или схема коммутации - одна из них. В ремонт.
Что интересно, этот модуль проработал всего день, это был последний модуль ЗИПа, который мы установили на сети. Единственные измерения, которые он смог произвести, это короткое замыкание в режиме омметра по жилам АВ. С неисправным модулем МДК-М1 столкнулся в первый раз. Прежде чем выполнить калибровку, проверил версию ПО, посмотрел состояние каналов, мониторинг каналов, выполнил техкарту №3. проверил по техкарте заземление модуля, наличие заглушки с резистором. Калибровку делал в надежде, чтобы измерить хотя бы внутренние защитные цепи. Увы.
Грибань Михаил писал(а):P.S. Интересное наблюдение - если с модулем что-то случается, то его все сразу стараются калибровать.
нас так учили. Пользоваться измерительными приборами. Вкючил прибор, откалибруй и выполни взаимную проверку.
Ефимов Сергей

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Ефимов Сергей »

Пинчук Андрей писал(а):Если устройство в избранном выделено красным, значит оно не найдено в существующем оборудовании. Видимо там раньше стоял М7

Вы не поверите, МДК-М7 не удалял, он стоит там изначально (посмотрите внимательно скан)
Пинчук Андрей

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Пинчук Андрей »

Ефимов Сергей писал(а):
Пинчук Андрей писал(а):Если устройство в избранном выделено красным, значит оно не найдено в существующем оборудовании. Видимо там раньше стоял М7

Вы не поверите, МДК-М7 не удалял, он стоит там изначально (посмотрите внимательно скан)
Я видел, потому и предположил, что настроили ЦТУ после того как добавили устройство в избранное.
Грибань Михаил

Re: Модуль МДК-М1 не калибруется

Непрочитанное сообщение Грибань Михаил »

Ефимов Сергей писал(а):Калибровку делал в надежде, чтобы измерить хотя бы внутренние защитные цепи. Увы.
Да, в МДК-М1 ~80% неисправностей измерительного тракта можно диагностировать через калибровку.
Ответить