Неполадки в работе Технологического модуля
Неполадки в работе Технологического модуля
В технологическом модуле появилась проблемка на всех МДК-М1м в виде измерений почти каждую минуту. Поясняю, при открытии любой линии для просмотра динамики или состояния линии за определенный промежуток времени, мне выдается таблица с поминутными измерениями, хотя в настройках проверил всё нормально и никаких изменений не было.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
И еще вопросик. На плату СМЦС подключен компрессор и МДК, так вот, не знаю с чем связано, но очень часто случаются глюки с платой и пока её не перепрошьеш плата и МДК не будут работать. Плату меняли и место в корзине тоже. Неполадки начались после прошивок СМК (хотя связи не вижу) и в технологическом модуле по одной станции появилась какая-то ерунда показана на рисунке.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Это проблема не в Технологическом модуле. Через что подключены такие МДК-М1м? Через СМЦС-4 и PTServer? С какого момента такое началось? Не после ли установки нового PTServer-а? Или, может, после обновления ПО СМЦС-4 или системного модуля?Попов Николай писал(а):В технологическом модуле появилась проблемка на всех МДК-М1м в виде измерений почти каждую минуту.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Возникла проблемка!При открытие таблички Технологич. модуля, белый экран и пишет в столбце состояние - не определенно. При этом не все мдк отображаются, заходил в администрирование там тоже не нашел эти МДК.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Эти МДК исчезли из базы данных. Проверьте, эти МДК видны через PTServer или PEGAS?Попов Николай писал(а):Возникла проблемка!При открытие таблички Технологич. модуля, белый экран и пишет в столбце состояние - не определенно. При этом не все мдк отображаются, заходил в администрирование там тоже не нашел эти МДК.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
которые есть в Pegas они зелененьким горят, а эти (на рисунке) они в АРМ ЦСПД.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
На сервере Pegas эти МДК есть.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Очередные неполадки в Технологическом модуле. При загрузке любой линии МДК-М1, для просмотра динамики измерений, выдается ошибка:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Эту проблему можно решить через техподдержку. Таблица mdk_m1m_line_state_history требует восстановления. Восстановить можно через web-интерфейс PEGAS-сервера (раздел "Обслуживание БД").Попов Николай писал(а):Очередные неполадки в Технологическом модуле. При загрузке любой линии МДК-М1, для просмотра динамики измерений, выдается ошибка:
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Спасибо, Всё работает!!!
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Проблемка! Не могу удалить модуль МДК-М1м из администрирования. Помогите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
И еще вопросик. Возможно ли изменить идентификатор (номер МДК-М1)? нужно для того чтобы цифры (номера МДК-М1) были не в разнобой.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Инвентарные номера? Нет.Попов Николай писал(а):И еще вопросик. Возможно ли изменить идентификатор (номер МДК-М1)? нужно для того чтобы цифры (номера МДК-М1) были не в разнобой.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
а что по поводу предыдущего вопроса насчет неудаленной строки??
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
Давайте решим этот вопрос через RAdmin.Попов Николай писал(а):Проблемка! Не могу удалить модуль МДК-М1м из администрирования. Помогите.
Re: Неполадки в работе Технологического модуля
ОК!Позвоню до пятницы.