При нажатии на пульте радиостанции РЛСМ кавиши "Л1" в линейный канал генерируется СИП, соответственно ДНЦ должен видеть адрес подключенной радиостанции и слышать абонента в линейном канале. У нас линейный канал организован по оборудованию DX-500 и для проключения радиостанции в круг при нажатии клавиши подкл. ЛК , субмодулю DX-500 требуется сначала сигнал блокировки 1343Гц.
Вопрос: имеется ли в радиостанции функция выдачи последовательности: сигн. блок.- пауза -СИП при нажатии кнопки подключения линейного канала, если нет, то возможно ли добавить эту функцию в последующей версии прошивки?.Или есть еще варианты решения этой проблемы.
Связь с ДНЦ по линейному каналу
Re: Связь с ДНЦ по линейному каналу
Выдача последовательности "сигн. блок.- пауза -СИП" в РЛСМ-10-40 имеется, но только при вызове ДНЦ из радиоканала. При нажатии Л1 выдается только СИП. Доработать возможно. Но сначала нужно понять целесообразность доработки. По современным правилам нужно обратиться в СервисТелеком, и через них согласовать доработку.
Re: Связь с ДНЦ по линейному каналу
Спасибо за ответ