прием СМ-авария для вынесенных пультов

Вопросы эксплуатации радиостанций
Людмила

прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Людмила »

Добрый день! Запустили РЛСМ-10-42 с июня, проблем с ПСД никаких, в сентябре включили радиостанции в НУП, с которых ПСД вынесли на соседние станции по кабелю МКСАШп4х4х1,2 на расстояние 6-10км, посыпались события "Прием-СМ Авария", системы не прослеживается, ПСД реально зависают, иногда сброс пульта в АРМ не помогает, только сбросом процессора восстанавливается, пару раз и это не помогло, только перезагрузкой пульта по питанию(отключением разъема). "Физика" проверена: разъемы, кабель, все параметры в норме.Питание пультов включено от выпрямителей 24В с АКБ. Может подскажете в каком направлении искать, от чего отталкиваться не понятно. Спасибо. :?:
Людмила

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Людмила »

Продолжают появляться события прием СМ-авария на длинных участках. Расстояние от ДРС до пульта ПСД - 19км, кабель МКСАшп4х4х1,2. Никто не решил эту проблему? Нет ли возможности включить эти пульты через какие-нибудь платы в СМК-30, чтобы уйти от меди?
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Рекомендации:
1. Обновите версию процессора системного модуля до версии 3.13. В этой версии введена защита от сбоев интерфейса Uk0: при потере связи с пультом ПСД выполняется перезапуск интерфейса.
2. Проверьте, чтобы сигн. провод "а" от адаптера АКС (контакт 1) соединялся с сигн. проводом "а" (контакт 1) пульта ПСД, а сигн. провод "b" от адаптера АКС (контакт 2) соединялся с сигнальным проводом "b" (контакт 6) пульта ПСД.
Рекомендуется использовать именно такое подключение.
3. Не используйте вторую пару четверки в кабеле. Если не поможет попробуйте, по возможности, поменять пару или кабель. Желательно, чтобы в кабеле не было других энергоемких сигналов типа Uk0 и SHDSL.
4. Устраните, если они есть, скрутки и переходы с одного типа кабеля на другой.

Возможность подключения пультов через платы СМК-30 в настоящее время не поддерживается.
Людмила

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Людмила »

Добрый день! Проблема с потерей связи ПСД с СМ для вынесенных на длинные расстояния пультов не исчезла. Произведена проверка физических параметров кабеля, подключения физики, соответствия жил на АКС и ПСД. В кабеле 2-я пара четверки свободна, от переприема на другой тип кабеля не уйти(это же не офис, где «витуху» поменять не проблема). Может появились другие предложения по поиску и устранению проблемы. РЛСМ-10-42- версия 3.29
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Добрый день! Пока рекомендации прежние. Есть ли у Вас какая-то статистика (количество сбоев, возможные источники помех и др.)? На согласовании разработка новой модификации системного модуля радиостанции, который позволит выносить пульт через сеть мультиплексоров СМК-30.
Людмила

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Людмила »

Добрый день!А на какой частоте или полосе частот надо тестировать кабель, по какому протоколу происходит обмен между ПСД и СМ, какие спецприборы требуются для тестирования можете подсказать? По возможным источникам помех никаких вариантов, кроме наведенных напряжений(не доказуемо), происходит накопление помех, статистику сбоев вышлю позднее.
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Добрый день! Постараемся подготовить рекомендации по измерению линии связи в ближайшее время.
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Добрый день! Проведите следующие измерения линии связи измерительными приборами с входным/выходным сопротивлением 120-135 Ом:
1) затухание сигнала на линии на частоте 40 кГц (должно быть не более 30 дБ);
2) затухание сигнала на линии на частоте 80 кГц (должно быть не более 37 дБ);
3) переходное затухание линии на ближнем конце относительно всех пар в кабеле на частоте 40 кГц (должно быть не менее 50 дБ);
4) переходное затухание линии на ближнем конце относительно всех пар в кабеле на частоте 80 кГц (должно быть не менее 57 дБ);

Дополнительно проведите измерение уровня шума на линии в диапазоне 0…80 кГц.
Людмила

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Людмила »

Добрый день!
1) затухание сигнала на линии на частоте 40 кГц - 27дБ
2) затухание сигнала на линии на частоте 80 кГц -35дб;
3) переходное затухание линии на ближнем конце относительно всех пар в кабеле на частоте 40 кГц -менее -60дБ;
4) переходное затухание линии на ближнем конце относительно всех пар в кабеле на частоте 80 кГц -меньше -60дБ;
Измерение уровня шума на линии в диапазоне 0…80 кГц и широкополосно и селективно менее -60дБ
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Добрый день! Получается, что в штатном режиме параметры линии в норме, хотя затухание сигнала близко к пороговому значению. Самое сложное измерить параметры во время сбоя. Если сбои происходят от наведенного напряжения или занижения сопротивления изоляции, то это можно попробовать проанализировать с помощью модуля МДК-М1Ф, сопоставив время сбоя с измерениями за этот период.
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Еще прошу сообщить, какими измерительными приборами проводились измерения?
Людмила

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Людмила »

Приборы ЕТ-90(генератор и измеритель), П-321м
В журналах МДК-М1 ничего не проявляется, что можно было бы привязать по времени
Nik_Igor

Re: прием СМ-авария для вынесенных пультов

Непрочитанное сообщение Nik_Igor »

Добрый день! Наиболее вероятно, что проблема связана с наведенным напряжением. Быстродействия МДК-М1Ф, видимо, не достаточно для регистрации кратковременных помех.
В настоящее время, кроме предыдущих рекомендаций, остаются следующие варианты: уменьшение длины линии, организация режима малой распорядительной станции по ЛДС, вынос пульта через мультиплексор СМК-30 (разработка на стадии согласования).
Попробовать доказать наличие наведенного напряжения можно еще с помощью более быстродействующего модуля МДК-М12.
Ответить